Самые популярные на сайте: статья "О компании ZANI (Италия)" раздел "Классификация горелок" |
Все об отоплении
Система отопления
Каскадное подключение котлов | Каскадное подключение котлов |
| Автор Елена | |
| 09.01.2008 г. | |
Если Вам необходимо отопить площадь более 400 кв.м, Вы можете установить один котел мощностью около 40 кВт или 2 котла по 24 кВт каждый. Зачем устанавливать несколько котлов вместо одного? Вот некоторые преимущества:
Обычно, если речь идет о коттеджном отоплении, устанавливают два навесных котла, причем один из них отвечает за первый этаж, другой - за второй. Максимум на что способны монтажники - это установить погодозависимое управление каждым котлом. Однако, при установке более одного котла, их можно объединить в «каскад». Каскад котлов применяется в домах, площадью от 400 метров или при наличие больших тепловых нагрузок в виде вентиляции, бассейна, многочисленных гостевых домов, гаражей, бань, пристроек, зимних садов, теплиц и т.д. Суть каскадного подключения следующая - тепловая нагрузка делится между двумя или более котлами. Такое деление индивидуально для каждого отдельного случая в соответствии с техническим заданием заказчика. В процессе работы каскадная автоматика включает и выключает котлы (а также управляет их горелками) для поддержания заданного теплового режима. Давайте условно представим, что в каскадной системе каждый котел является ступенью мощности. Логически предположить, что чем больше таких степеней, тем точнее система будет обеспечивать расчетную нагрузку, а при бесконечно большом количестве ступеней - полностью совпадет с расчетной нагрузкой, обеспечив максимальный КПД системы. Однако при большом количестве котлов площадь их обшивки, через которую происходит потеря тепла, также большая, что компенсирует повышенный КПД. Поэтому производители, как правило, рекомендуют использование не более четырех котлов.
Контроллер для каскада котлов со ступенчатыми горелками измеряет температуру подающегося в систему теплоносителя, сравнивает ее с расчетными значениями и определяет, какую горелку следует включить, а какую выключить. В каскаде один из котлов является ведущим, остальные - ведомыми, последние включаются по мере необходимости. При возникновении неисправности в ведущем котле, как правило, роль ведущего передается другому котлу. Контроллер для каскада котлов с модулируемыми горелками действует по тому же принципу, только стремится обеспечить работу котла не на полной мощности: если одного котла недостаточно, включается второй, при этом теплопроизводительность первого котла значительно снижается. Это обеспечивает работу обоих котлов в более щадящем режиме. Сравним систему из одного котла с каскадом из 4 котлов при суммарной теплопроизводтельности 200 кВт, если горелки всех котлов модуляционные:
То есть теплопроизводительность второй системы будет максимально соответствовать расчетной, что приведет к экономии топлива. Подготовила Елена Гаркавая
|
| « Пред. | След. » |
|---|