Автор Елена   
09.01.2008 г.
  • Что такое «каскад котлов»?
  • Где применяется каскадное соединение котлов?
  • Какие преимущества объединения котлов в каскад?

Если Вам необходимо отопить площадь более 400 кв.м, Вы можете установить один котел мощностью около 40 кВт или 2 котла по 24 кВт каждый.

 Зачем устанавливать несколько котлов вместо одного? Вот некоторые преимущества:

  1. Установка двух котлов меньшей мощности может стоить дешевле и проходить легче. Особенно это касается выбора между одним напольным котлом и двумя навесными - множество монтажников, которые занимаются коттеджным отоплением, не разу в жизни напольный котел не устанавливали.  
  2. В случае поломки одного из котлов, второй будет частично покрывать нагрузки, что особенно важно в наших климатических условиях.
  3. Запчасти для менее мощных котлов доступнее и стоят дешевле.
  4. Так называемая «сезонная эффективность» выше, так как после окончания отопительного сезона не будет необходимости «гонять» большой котел только для обеспечения горячего водоснабжения при 20% нагрузке. 

Обычно, если речь идет о коттеджном отоплении, устанавливают два навесных котла, причем один из них отвечает за первый этаж, другой - за второй. Максимум на что способны монтажники - это установить погодозависимое управление каждым котлом.

Однако, при установке более одного котла, их можно объединить в «каскад».

Каскад котлов применяется в домах, площадью от 400 метров или при наличие больших тепловых нагрузок в виде вентиляции, бассейна, многочисленных гостевых домов, гаражей, бань, пристроек, зимних садов, теплиц и т.д.

Суть каскадного подключения следующая - тепловая нагрузка делится между двумя или более котлами. Такое деление индивидуально для каждого отдельного случая в соответствии с техническим заданием заказчика. В процессе работы каскадная автоматика включает и выключает котлы (а также управляет их горелками) для поддержания заданного теплового режима.

Давайте условно представим, что в каскадной системе каждый котел является ступенью мощности. Логически предположить, что чем больше таких степеней, тем точнее система будет обеспечивать расчетную нагрузку, а при бесконечно большом количестве ступеней - полностью совпадет с расчетной нагрузкой, обеспечив максимальный КПД системы.

Однако при большом количестве котлов площадь их обшивки, через которую происходит потеря тепла, также большая, что компенсирует повышенный КПД. Поэтому производители, как правило, рекомендуют использование не более четырех котлов.

Каскадное подключение 4-х навесных котлов. ПримерЧто касается горелок, они также являются ступенями мощности:

  • одноступенчатая горелка имеет одну ступень;
  • двухступенчатая горелка - две ступени;
  • модуляционная - может плавно регулировать мощность котла в диапазоне 30-100% путем плавного изменения уровня подачи топлива, что предотвращает частое включение-выключение котла.

Контроллер для каскада котлов со ступенчатыми горелками измеряет температуру подающегося в систему теплоносителя, сравнивает ее с расчетными значениями и определяет, какую горелку следует включить, а какую выключить. В каскаде один из котлов является ведущим, остальные - ведомыми, последние включаются по мере необходимости. При возникновении неисправности в ведущем котле, как правило, роль ведущего передается другому котлу.

Контроллер для каскада котлов с модулируемыми горелками действует по тому же принципу, только стремится обеспечить работу котла не на полной мощности: если одного котла недостаточно, включается второй, при этом теплопроизводительность первого котла значительно снижается. Это обеспечивает работу обоих котлов в более щадящем режиме.

Сравним систему из одного котла с каскадом из 4 котлов при суммарной теплопроизводтельности 200 кВт, если горелки всех котлов модуляционные:

  • один котел сможет регулировать мощность в диапазоне: 200кВт х 30% = 60 кВт, значит от 60 до 200 кВт;
  • четыре котла каждый по 50 кВт смогут регулировать мощность в диапазоне: 50 кВт х 30% = 15 кВт, 50 кВт х 4 котла = 200 кВт, значит от 15 до 200 кВт.

То есть теплопроизводительность второй системы будет максимально соответствовать расчетной, что приведет к экономии топлива.

Подготовила Елена Гаркавая

 

 