Все об отоплении, котлах, водонагревателях, радиаторах

Самые популярные на сайте:

статья "О компании ZANI (Италия)"

раздел "Классификация горелок"

 
Главная arrow Все об отоплении arrow Все о котлах arrow Погодозависимая автоматика
Погодозависимая автоматика
Автор Administrator   
17.11.2007 г.
  • Логика работы погодозависимой автоматики;
  • Алгоритм выбора температурной кривой;
  • Погодозависимая автоматика + датчик внутренней температуры.

Общая информация об автоматике котла доступна в разделе «Управление котлом»

Логика работы погодозависимого контроллера проста - он вычисляет, какая температура теплоносителя соответствует сегодняшней температуре «за бортом», а затем поддерживает эту температуру в ветке отопления, выдавая сигналы (импульсы) «направо» или «налево» сервомотору, который приводит в движение заслонку 3-х ходового крана. Чем больше разница между температурой теплоносителя, которую контроллер наблюдает через датчик, и той, которую он считает нужной, тем длиннее управляющий импульс. По мере достижения желаемой температуры управляющий импульс укорачивается и, наконец, исчезает.

Откуда контроллер знает, какая температура теплоносителя соответствует той наружной температуре, которую регистрирует наружный датчик температуры?

 

Температурная кривая

 

Эту информацию контроллер получает при настройке, когда Вы выбираете так называемый график теплового режима здания (иногда говорят «температурная кривая»).
Выбрать необходимый график теплового режима несложно. Вы исходите из условий, которым Ваша система должна удовлетворять в самый холодный (расчетный) день в году.

Допустим, Вы подобрали уровень теплового излучения радиаторов таким, который бы поддерживал комфортную температуру в здании +21°С в расчетные сутки при наружной температуре -20°С . Чтобы это обеспечить, Вам, возможно, потребуется в самый холодный день поддерживать среднюю температуру воды в радиаторах +60°С. Тогда Вы выберете такой график теплового режима, который проходил бы через точку пересечения 60-градусной воды и -20-градусной температуры наружного воздуха (прямая 1). Другая фиксированная точка температурного графика: 20°С теплоносителя при 20°С температуре внешнего воздуха (считается, что с этого момента в обогреве уже нет необходимости). 

 В любой другой день года система будет изменять температуру теплоносителя в зависимости от тепловых потребностей для каждого отдельного дня.

Запомните: 1 градус повышения температуры теплоносителя нужен для компенсации теплопотерь стандартно утепленного дома, если температура на улице опустилась на 1 градус.
 
Если дом теплоизолирован хуже обычного или установлено меньше, чем нужно радиаторов, рассеивающих в помещения тепловую энергию, то Вам следует выбрать более «крутую» зависимость, так, чтобы температура теплоносителя была уже не 60°С, а 80°С при -20°С на улице (прямая 2).

 

Температурная кривая

 

 

Но это еще не все. Допустим, в здании собралось много народу, и внутренняя температура повысилась. При подключении к контроллеру датчика внутренней температуры здания, он обнаружит это повышение и, чтобы его компенсировать, опустит график теплового режима вниз (график В).

Если кто-то внезапно откроет все окна и двери здания в очень холодный день, контроллер обнаружит и это, и мгновенно поднимет график, чтобы компенсировать дополнительные теплопотери (график С).

В результате люди в помещениях чувствуют себя комфортно.

 

Подготовила Елена Гаркавая

на основе информации,

предоставленной компанией «Гидромонтаж»

 
« Пред.   След. »